Коллеги! Необходимо провести через приточную венткамеру воздуховод из санузла. п. 7.9.13 СНиП 41-01-2003 запрещает установку оборудования удаляющего воздух с резким или неприятным запахом в помещениях где установлено приточное оборудование. К воздуховоду, как я понимаю этот пункт не относится?
 
 
 
 
  К напорному участку вытяжной системы сан узла, еще как относится.
А вообще я не понимаю хоть убей, даже не смотря планировки, как так что из сан узлы вытяжку только через приточную венткамеру и точка.
 
 
 
  Герасева Мария
  1.7.2011, 12:34
  
 
  На практике через венткамеру транзитом могут проходить даже дыхательные трубки канализационных стояков, правда их выгораживают кирпичными зашивками. 
Я бы на вашем месте пощадила людей....Особенно учитывая раздолбайство монтажников...Всегда есть выход, оставте венткамеру в покое! Ну, а если уж решитесь, то хотя бы идите воздуховодом класса П и по возможности заключите в строительные кострукции!!!!!
 
 
 
 
  Дело в том, что уже смонтировали вентилятор удаляющий воздух из санузлов в приточной венткамере. Поэтому сказал монтажникам, чтоб вентилятор оттуда убирали, а воздуховод пусть остается, отверстие для него уже проделали.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.